Подскажите пожалуйста двоичный код прибора САУ МП -11
для ежемесячного переключения насосов (основной/резервный)
сам, увы, разобраться не смог.
LUCHNICK
11.8.2015, 22:21
Ну, Вы, блин, даете...(с)
А не редко ли, раз в месяц? Ну хотя бы раз в неделю, а?
Раз в 30 дней:
первые два разряда (светодиоды "авт" и "1")- 11 (сутки)
остальные шесть разрядов (светодиоды с "2" по "К1" - 011110 (число 30 в двоичном коде)
Раз в 7 дней (я бы как минимум остановился на данном варианте)
первые два разряда (светодиоды "авт" и "1")- 11 (сутки)
остальные шесть разрядов (светодиоды с "2" по "К1" - 000111 (число 7 в двоичном коде)
Спасибо огромное, выручили!
Меня попросили (как крутого специалиста

) сделать именно так.
Еще раз спасибо.